签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2003-06-06
钻石 如何晋级?
发布于 2020-08-02 19:07:46
24楼
引用21楼详细内容:
首先,楼主明确是隧道动力系统监控,架构光纤环网是必须的方案,MRP协议也是环网基本的协议,我们讨论的是,对于智能从站的配置是否还需要双环网架构。
其次,楼主如果坚持走PNIO协议实现智能从站与主站的信息交互,千兆交换机没有合适的产品,无论西门子,MOXA,甚至华为。
第三,应用场景,需求,决定了应用的方案与选型,yzs你的华为双环网是基于什么样的应用背景做出的方案,谁都不知道,你就说没问题?再说了,我回你的时候似乎还是MOXA交换机,怎么一下尤其换到华为的频道上了,你支不支持华为,用不用水果手机也似乎与此方案无关呀!?
第四,己所不欲勿施于人,在哪家的地盘说哪家的话,非得在西家论坛鼓吹MOXA,华为,贬低西家的产品,有意思吗?再说了,你还没说明白说正确。
我注意你很久了,你的帖子有很多的矛盾之处,说明你平时并不注意理论方面的学习,不注重细节知识,想当然啊。我上次已经提醒过你一次了。
这次,你说没必要使用MRP,你的华为双环网难道不是基于MRP协议的吗?
引用20楼详细内容:
除了冗余系统,真没什么必要使用到MRP,更关键的是西门子的MRP并不见得会比其他交换机更稳定。我用的是华为千兆双环,几年了也没见得现场反馈有通讯上面的问题。
所以我支持华为,手机都不用水果的了~~~
引用19楼详细内容:
目前PNIO走的是百兆网,千兆交换机没有适合的
引用13楼详细内容:
个人认为是没问题的。首先MOXA作为大品牌交换机客户是认可的。其次作为一般环网冗余交换机断线切换时间<30ms,延长PN通信超时设置对PLC通讯是没啥影响的。1200作为智能设备通讯,建议做一下通讯故障的处理程序,根据实际情况在通讯中断多少s内保持原通讯状态,通讯中断超过多少s进行报警,通讯中断超过一定时间后根据实际情况看1200从站是否需要进行相应设备的停机。
总之根据你这个项目的需求1200作为从站的选择比I/O从站的选择会更符合安全控制。
因此个人认为你的选择是没有问题的,如果从站数量更多或者想更稳定也可以考虑千兆交换机。
呵呵,不是一个级别的产品,有什么好比对的。西家X-200C才有个入门级的VLAN
再问一句,本楼讨论的方案,PNIO协议你的华为千兆双环,SEP或ERPS能搞定吗?
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有10720条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!