针对这个现象,有可能是P10≠0造成的。

典型的现象就是:变频器没有任何报警和故障;启动不起来;状态字显示缺少OFF2信号,但实际上都已经给定了。我模拟了一下,见下图:

 

 

当时要检查出来原因并不复杂,查看一下r2参数即可。驱动器既然显示禁止合闸,一般会在r2里给出禁止合闸的原因。

 

下面是接通禁止常见的一些原因

 



 