回复:1200PLC与西门子V20通讯不上。

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23505
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-03 11:26:13

12楼

展开查看
以下是引用水冰凉乐园在2020-08-02 14:06:41的发言 >11楼

现在貌似可以了,程序里面增加了变频器运行准备指令,047E,然后线路另外临时线拉的通讯线,这样通讯正常,去年没写准备就绪指令,变频器也能正常运行,蹊跷的很。

这个047E的E是初始必须的。所有西门子驱动装置都一样,ON需要一个0->1的变化。

通常是放在DB的初始值中,确保初始是E