现在貌似可以了,程序里面增加了变频器运行准备指令,047E,然后线路另外临时线拉的通讯线,这样通讯正常,去年没写准备就绪指令,变频器也能正常运行,蹊跷的很。
这个047E的E是初始必须的。所有西门子驱动装置都一样,ON需要一个0->1的变化。
通常是放在DB的初始值中,确保初始是E。