恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-04 09:57:49
30楼
呵呵,MOXA常规用于PN网络的交换机是EDS-308,非网管型工业交换机。
SDS-3008智能型工业交换机,支持PN智能从站协议,冗余协议只支持RSTP/STP
二层网管型交换机EDS-405A-PN支持PN协议,或EDS-505A叫兼容PN协议,都支持TURBO RING,也就是你提到的自愈时间小于20ms的交换机,应该说TURBO RING的自愈时间优于MRP的。
但是,MOXA交换机只能走单一协议,PNIO之外如果还要走S7,OUC,modbus-tcp就不行了,不能识别RT报文的优先级;同时切换时智能从站一样无法识别导致超时出错。
不要拉到篮子里都是菜,至少也要整理一下再卖给别人,是吧?楼主采用1214C作为智能从站的方案本身就是有缺陷的,我在帖子里都有说明,你自己看看你的发言是不是有矛盾之处。
还有,所有我在本楼的讨论,都只涉及PN-RT,从来没有提及过IRT。
西门子直接支持PN-RT并支持环网冗余的交换机,是SCALANCE X200系列交换机,绝大部分是入门级网关型交换机,只有新出的XB/XC-200是才支持基于端口的VLAN。冗余协议除了MRP,还支持HRP,PRP,STP,RSTP等
要支持IRT,必须有专门的支持IRT的X200系列交换机,不是一般的贵。
呵呵,很开心能和Zane版开始心平气和的辩论。
首先是我的发言是否有矛盾之处,就此贴我和你的回复来看我并没有任何矛盾之处,你讲的是不能实现PNIO,我举的例子就是可以实现PNIO。同时也撇除了PNRT/PNIRT及MRP在此案例中的应用。至于你在其他的回帖说实话我也扫看过那最多是粗略的看并不在我和你的辩论范围内,你在其他贴的内容和我与你辩论的此贴无关吧。。。
纵观我第一帖的回复,我是说个人认为是没问题的。因为在此案例中并没有涉及高速控制的问题,并不是响应差个几ms就不行了样子。因此此案例最关键的是在使用的稳定性,然后是客户所需求的性价比上面,而不是速度性上面。
使用MOXA光纤环网冗余交换机,其稳定性应该是达到了,使用到PNIO的通信(非PNRT/PNIRT)说实话通信速度更是远远超过了此案例的通信速度的需求,可以说通信速度是远远达到了。甚至就算客户使用S7通信我相信此案例客户的应用也是没有问题的,因此我个人认为客户的选择是没有问题的。
当然我说的如果从站数量更多或者想更稳定也可以考虑千兆交换机。这是我和Zane版开始辩论的起端。首先PNIO的通信(非PNRT/PNIRT)速度是满足客户的要求的,我相信Zane版是同意的。Zane版为何推崇西门子交换机?因为可以实现PNRT。对于PNRT/PNIRT以及非RT有人比喻为是行车道/超车道/摩托车道,这个比喻很形象,特别是在网络拥堵的情况下,PNRT可以更顺畅的通过,换句话说也就是Zane版说的更稳定,因为我有优先通行权。
但是我可以进行另一个比喻:百兆的带宽好比乡村的单车道,因为车多,动不动就可能堵车了,在前面堵车的道路上,RT可以变身成摩托车从狭窄的细缝中穿过去,实现了优先通行权,其他的车就慢慢在后面等吧,毕竟马路就那么一点宽。。。因此有了优先通行权就变身得很高级的样子了,因为其他的都变成了摩托车的速度。。。。但是如果我们换种思路,将马路拓宽,一下子从单车道变成了十车道,这个时候网络拥堵不存在了,你PLC所需求的数据我都能够及时送给你,你是驴车也好是宝马也罢都可以在宽敞的大马路上畅通无阻只是速度不同罢了,设备数量的容纳性及稳定性是否更好了呢??
我们再来聊聊光纤环网冗余,其实在实际的使用中单环是足够了的,双环等那是设计院的噱头,我是被逼使用的,因此我们没必要讨论双环多环的问题。
光纤环网冗余的主要作用就是在一端的光纤断了之后能够快速的切换到另一端的通讯,保证通讯不出错。至于你是MRP的冗余自愈时间还是第三方交换机的冗余自愈时间对于PNIO通信(非PNRT/PNIRT)都是足够的。另外最关键的是要起到切换这个作用主要可能是在光缆被挖断或者被老鼠咬断这个情况下,当然也不排除有些客户为了省钱使用了皮纤及冷接等导致光信号不强影响通信的质量的原因。说实话光纤断很可能三五年都不会出现一次,就算出现了一两次,对案例能产生任何影响吗??
说到最后我的第一帖又强调了通讯故障的处理程序,为何我习惯了是通信就要考虑断了时候怎么办??这还不是以前被DP逼的?DP容易瞬断,PN不容易瞬断,但真产生瞬断了怎么办??智能从站比I/O从站这方面就可靠多了,可以完全通过程序避免瞬断造成设备停机的后果。
最后的最后这个项目是监控隧道里的动力设备,不要用高速运动控制等需求来唬人。