回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-08-04 09:57:49

30楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-08-03 23:51:16的发言 >28楼

呵呵,MOXA常规用于PN网络的交换机是EDS-308,非网管型工业交换机。


SDS-3008智能型工业交换机,支持PN智能从站协议,冗余协议只支持RSTP/STP


二层网管型交换机EDS-405A-PN支持PN协议,或EDS-505A叫兼容PN协议,都支持TURBO RING,也就是你提到的自愈时间小于20ms的交换机,应该说TURBO RING的自愈时间优于MRP的。

但是,MOXA交换机只能走单一协议,PNIO之外如果还要走S7,OUC,modbus-tcp就不行了,不能识别RT报文的优先级;同时切换时智能从站一样无法识别导致超时出错。


不要拉到篮子里都是菜,至少也要整理一下再卖给别人,是吧?楼主采用1214C作为智能从站的方案本身就是有缺陷的,我在帖子里都有说明,你自己看看你的发言是不是有矛盾之处。


还有,所有我在本楼的讨论,都只涉及PN-RT,从来没有提及过IRT。


西门子直接支持PN-RT并支持环网冗余的交换机,是SCALANCE X200系列交换机,绝大部分是入门级网关型交换机,只有新出的XB/XC-200是才支持基于端口的VLAN。冗余协议除了MRP,还支持HRP,PRP,STP,RSTP等


要支持IRT,必须有专门的支持IRT的X200系列交换机,不是一般的贵。



以下是引用yzs在2020-08-03 15:13:00的发言 >27楼:隧道动力设备控制需...

引用27楼详细内容:

隧道动力设备控制需要多高速的控制?还是需要去到几ms的响应速度?你的PNIO是什么PNIO?是否什么设备都要用到你的所谓的IRT? 原来不用西门子的交换机就是驴车,用了西门子的交换机就是超跑了。。。 不知道所谓的西门子超跑的MRP断线切换时间是多少?LZ用的MOXA切换时间是20ms...

以下是引用Zane在2020-08-03 14:02:07的发言 >26楼:呵呵,就你这方案,...

引用26楼详细内容:

呵呵,就你这方案,西门子XB005/XB008级别的就搞定了,找几个TP-LINK也能测试用用。


我们在论证一辆车能不能上高速,而你却拼命说驴车也是车!

以下是引用yzs在2020-08-03 09:19:59的发言 >25楼:不能用PNIO??...

引用25楼详细内容:

不能用PNIO??下面看看实际案例吧

简单案例说明:

1LCU和4LCU各为主站,其中4LCU又作为智能设备和1LCU进行通讯。

在拓扑视图中1LCU连线的是没经过交换机的,其他没连线的都是经过交换机进行PNIO通信的。

主要的设备有1200,1500,IM3SU1。。。

估计你想说的是不支持同步域 RT/IRT吧?总之PNIO是支持的,如果不信可以自行买设备测试一下。

以下是引用Zane在2020-08-02 19:07:46的发言 >24楼:呵呵,不是一个级...

引用24楼详细内容:

呵呵,不是一个级别的产品,有什么好比对的。西家X-200C才有个入门级的VLAN


再问一句,本楼讨论的方案,PNIO协议你的华为千兆双环,SEP或ERPS能搞定吗?

以下是引用yzs在2020-08-02 16:00:59的发言 >23楼:有时说话别太冲...

引用23楼详细内容:

有时说话别太冲就好,并不是在西家坛就一定要吹西家的东西,如果西门子的交换机真的性价比高我当然会乐于使用。 环网协议我的确不精通,MRP是环网的基本协议之一,并不是全部,华为的是SEP和ERPS。

以下是引用Zane在2020-08-02 13:59:47的发言 >21楼:首先,楼主明确...

引用21楼详细内容:

首先,楼主明确是隧道动力系统监控,架构光纤环网是必须的方案,MRP协议也是环网基本的协议,我们讨论的是,对于智能从站的配置是否还需要双环网架构。

其次,楼主如果坚持走PNIO协议实现智能从站与主站的信息交互,千兆交换机没有合适的产品,无论西门子,MOXA,甚至华为。

第三,应用场景,需求,决定了应用的方案与选型,yzs你的华为双环网是基于什么样的应用背景做出的方案,谁都不知道,你就说没问题?再说了,我回你的时候似乎还是MOXA交换机,怎么一下尤其换到华为的频道上了,你支不支持华为,用不用水果手机也似乎与此方案无关呀!?

第四,己所不欲勿施于人,在哪家的地盘说哪家的话,非得在西家论坛鼓吹MOXA,华为,贬低西家的产品,有意思吗?再说了,你还没说明白说正确。


我注意你很久了,你的帖子有很多的矛盾之处,说明你平时并不注意理论方面的学习,不注重细节知识,想当然啊。我上次已经提醒过你一次了。


这次,你说没必要使用MRP,你的华为双环网难道不是基于MRP协议的吗?



以下是引用yzs在2020-08-02 11:28:24的发言 >20楼:除了冗余系统...

引用20楼详细内容:

除了冗余系统,真没什么必要使用到MRP,更关键的是西门子的MRP并不见得会比其他交换机更稳定。我用的是华为千兆双环,几年了也没见得现场反馈有通讯上面的问题。

所以我支持华为,手机都不用水果的了~~~

以下是引用Zane在2020-08-01 22:06:18的发言 >19楼:目前PNIO...

引用19楼详细内容:

目前PNIO走的是百兆网,千兆交换机没有适合的

以下是引用yzs在2020-06-17 17:41:45的发言 >13楼:个人认为是...

引用13楼详细内容:

个人认为是没问题的。首先MOXA作为大品牌交换机客户是认可的。其次作为一般环网冗余交换机断线切换时间<30ms,延长PN通信超时设置对PLC通讯是没啥影响的。1200作为智能设备通讯,建议做一下通讯故障的处理程序,根据实际情况在通讯中断多少s内保持原通讯状态,通讯中断超过多少s进行报警,通讯中断超过一定时间后根据实际情况看1200从站是否需要进行相应设备的停机。

总之根据你这个项目的需求1200作为从站的选择比I/O从站的选择会更符合安全控制。

因此个人认为你的选择是没有问题的,如果从站数量更多或者想更稳定也可以考虑千兆交换机。

呵呵,很开心能和Zane版开始心平气和的辩论。

首先是我的发言是否有矛盾之处,就此贴我和你的回复来看我并没有任何矛盾之处,你讲的是不能实现PNIO,我举的例子就是可以实现PNIO。同时也撇除了PNRT/PNIRT及MRP在此案例中的应用。至于你在其他的回帖说实话我也扫看过那最多是粗略的看并不在我和你的辩论范围内,你在其他贴的内容和我与你辩论的此贴无关吧。。。

纵观我第一帖的回复,我是说个人认为是没问题的。因为在此案例中并没有涉及高速控制的问题,并不是响应差个几ms就不行了样子。因此此案例最关键的是在使用的稳定性,然后是客户所需求的性价比上面,而不是速度性上面。

使用MOXA光纤环网冗余交换机,其稳定性应该是达到了,使用到PNIO的通信(非PNRT/PNIRT)说实话通信速度更是远远超过了此案例的通信速度的需求,可以说通信速度是远远达到了。甚至就算客户使用S7通信我相信此案例客户的应用也是没有问题的,因此我个人认为客户的选择是没有问题的。

当然我说的如果从站数量更多或者想更稳定也可以考虑千兆交换机。这是我和Zane版开始辩论的起端。首先PNIO的通信(非PNRT/PNIRT)速度是满足客户的要求的,我相信Zane版是同意的。Zane版为何推崇西门子交换机?因为可以实现PNRT。对于PNRT/PNIRT以及非RT有人比喻为是行车道/超车道/摩托车道,这个比喻很形象,特别是在网络拥堵的情况下,PNRT可以更顺畅的通过,换句话说也就是Zane版说的更稳定,因为我有优先通行权。

但是我可以进行另一个比喻:百兆的带宽好比乡村的单车道,因为车多,动不动就可能堵车了,在前面堵车的道路上,RT可以变身成摩托车从狭窄的细缝中穿过去,实现了优先通行权,其他的车就慢慢在后面等吧,毕竟马路就那么一点宽。。。因此有了优先通行权就变身得很高级的样子了,因为其他的都变成了摩托车的速度。。。。但是如果我们换种思路,将马路拓宽,一下子从单车道变成了十车道,这个时候网络拥堵不存在了,你PLC所需求的数据我都能够及时送给你,你是驴车也好是宝马也罢都可以在宽敞的大马路上畅通无阻只是速度不同罢了,设备数量的容纳性及稳定性是否更好了呢??

我们再来聊聊光纤环网冗余,其实在实际的使用中单环是足够了的,双环等那是设计院的噱头,我是被逼使用的,因此我们没必要讨论双环多环的问题。

光纤环网冗余的主要作用就是在一端的光纤断了之后能够快速的切换到另一端的通讯,保证通讯不出错。至于你是MRP的冗余自愈时间还是第三方交换机的冗余自愈时间对于PNIO通信(非PNRT/PNIRT)都是足够的。另外最关键的是要起到切换这个作用主要可能是在光缆被挖断或者被老鼠咬断这个情况下,当然也不排除有些客户为了省钱使用了皮纤及冷接等导致光信号不强影响通信的质量的原因。说实话光纤断很可能三五年都不会出现一次,就算出现了一两次,对案例能产生任何影响吗??

说到最后我的第一帖又强调了通讯故障的处理程序,为何我习惯了是通信就要考虑断了时候怎么办??这还不是以前被DP逼的?DP容易瞬断,PN不容易瞬断,但真产生瞬断了怎么办??智能从站比I/O从站这方面就可靠多了,可以完全通过程序避免瞬断造成设备停机的后果。

最后的最后这个项目是监控隧道里的动力设备,不要用高速运动控制等需求来唬人。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10590条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。