回复:安全PLC的安全程序里面可以直接用定时器吗?

已锁定

like_821080

  • 帖子

    336
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-04 11:07:43

2楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2020-08-03 16:45:04的发言 >

可以,你需要考虑的是你的这个定时器在程序中的实际意义。

打电话给西门子了,他们说可以考虑E-stop中的delay输出

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。