 1. 将整个运行细分成若干段,每一个段各自由一个位来启动(启动位)。 运行某个段时,其它段的启动位都=0.  所有启动位都设置成断电保持。

2. 仔细考虑断电再启动有哪些数据可能会改变,也把它们设置成断电保持。

3. 系统块中的数字量输出,勾选将输出冻结在最后一个状态