回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21552
  • 精华

    408
  • 被关注

    1513

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-04 22:22:54

31楼

澄清一下,


        我提到的PNIO就是Profinet-IO,Profinet-IO 不使用 TCP/IP 而使用实时通信(RT)或等时实时通信(IRT),IRT更多的应用于运动控制,因此很多时候PNIO就是指实时通信RT,而用IRT专指等时实时通信。

        无论是PROFINET-RT还是PROFINET-IRT目前都只支持百兆网。


        我对yzs大侠质疑的是:

 1.   MOXA也好华为也好,在激活各自环网功能的同时,是否还同时支持PNIO-RT?

 2.   在网络切换时,是否会造成通信超时出错?

 3.   是否还同时支持其他的基于TCP的协议,比如S7、tcp/udp、modbus-tcp等?


      有没有实际案例,并给予说明,不要来一句“我个人认为没问题”来解释一切。


我先来说明一下楼主的方案:

 1.  假设楼主采用西门子交换机比如XC206-2构建光纤环网,西门子的标准环网协议MRP,典型切换时间200ms,最大50个环网节点。

 2.   PLC主站S7-1500,从站30个S7-1214C,

 3.   S7-1500的通信口及XC206-2均可做MRP环网的管理主站,由1500做主站,能获取更多的网络诊断信息

 4.    此时,S7-1500与S7-1214C之间支持所有的通信协议,PNIO-RT,S7,OUC,MDOBUS-TCP,而且支持同时应用

 5.     1214C会因为环网的切换而造成PNIO-RT超时出错,并且无法获取有效的诊断信息


变数

       如果采用1215C是否可行?我觉得短距离电缆连接的方案构成环网是可行的,1215C支持MRP的从站,并可以省去X200的环网交换机。但要构建光纤环网,假设一直接使用光电介质转换,信号传输延迟大大增加,不可靠节点也大大增加。假设二使用XC206-2构建环网,则实质结果等同1214C。


       因此,西家最优的解决方案是,主站采用CPU1512SP-1,从站采用CPU1510SP-1PN,选用双LC光纤接口模块,或LC/RJ45光电接口模块,环网通信全支持,还能有效地诊断整个环网。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。