回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-08-05 09:37:25

32楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-08-04 22:22:54的发言 >31楼

澄清一下,


        我提到的PNIO就是Profinet-IO,Profinet-IO 不使用 TCP/IP 而使用实时通信(RT)或等时实时通信(IRT),IRT更多的应用于运动控制,因此很多时候PNIO就是指实时通信RT,而用IRT专指等时实时通信。

        无论是PROFINET-RT还是PROFINET-IRT目前都只支持百兆网。


        我对yzs大侠质疑的是:

 1.   MOXA也好华为也好,在激活各自环网功能的同时,是否还同时支持PNIO-RT?

 2.   在网络切换时,是否会造成通信超时出错?

 3.   是否还同时支持其他的基于TCP的协议,比如S7、tcp/udp、modbus-tcp等?


      有没有实际案例,并给予说明,不要来一句“我个人认为没问题”来解释一切。


我先来说明一下楼主的方案:

 1.  假设楼主采用西门子交换机比如XC206-2构建光纤环网,西门子的标准环网协议MRP,典型切换时间200ms,最大50个环网节点。

 2.   PLC主站S7-1500,从站30个S7-1214C,

 3.   S7-1500的通信口及XC206-2均可做MRP环网的管理主站,由1500做主站,能获取更多的网络诊断信息

 4.    此时,S7-1500与S7-1214C之间支持所有的通信协议,PNIO-RT,S7,OUC,MDOBUS-TCP,而且支持同时应用

 5.     1214C会因为环网的切换而造成PNIO-RT超时出错,并且无法获取有效的诊断信息


变数

       如果采用1215C是否可行?我觉得短距离电缆连接的方案构成环网是可行的,1215C支持MRP的从站,并可以省去X200的环网交换机。但要构建光纤环网,假设一直接使用光电介质转换,信号传输延迟大大增加,不可靠节点也大大增加。假设二使用XC206-2构建环网,则实质结果等同1214C。


       因此,西家最优的解决方案是,主站采用CPU1512SP-1,从站采用CPU1510SP-1PN,选用双LC光纤接口模块,或LC/RJ45光电接口模块,环网通信全支持,还能有效地诊断整个环网。



对于Zane版的质疑说明如下:

1.首先PNIO≠PNIO RT ,你在我的回帖中开始并没有提到RT,因此我在25楼的时候就回复说估计Zane版说的是PNIO RT。下次提质疑之前最好说清楚前提否则搞得我一脸懵逼。。

2.网络切换时是否会造成通信超时出错,这个你可以使用PNIO(非PNRT/PNIRT)去自行测试,按参数看MOXA冗余切换时间是20ms,因此按参数看是不会出错的。因为我的程序都做了相应的处理,因此我不能给你肯定的答复。

3.在我用的非西门子交换机是可以支持S7、tcp、modbus-tcp通信,这些我都使用过,UDP我没有使用不发表言论,不清楚Zane版为何说不支持这类的通讯,是你使用的交换机不支持吗??

质疑我已经完全解答了,然后我想问Zane版RT不RT的真的那么重要吗?除了在可能造成网络堵塞的条件下RT起了那么一点作用,其他的时候非RT是否就不如RT稳定了?

如果可能导致网络堵塞,关于我30楼对于RT的言论是否千兆的交换机会比百兆的交换机更稳定?