恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-05 10:05:45
3楼
解析技术问题和故障原因。不能猜呀。
所以没有马上出现故障,三天后出现了,说明前三天的制动能量,制动单元可以接受,将将好,也就是装置的回馈能力是吸收制动能量的临界点,到了第三天,出于某种原因,实际制动力又加大了,超过了制动单元的回馈极限。报警保护就成为必然。
不清楚为什么要改87Hz?以前的系统,整流回馈是计算好的,也没给你们什么裕量,自己贸然更改系统的参数,回报就是故障保护出现了。科学是要尊重的。冒险必然被报应。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主