回复:V20变频器,出现故障后如何使用modbus进行故障复位?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23508
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-05 18:58:57

4楼

展开查看
以下是引用jdjnlsjdjnls在2020-08-05 18:01:51的发言 >3楼

如果没有故障的时候一直写0.会不会有问题。

以下是引用yming在2020-08-05 17:01:42的发言 >2楼:如果是循环控制变频...

引用2楼详细内容:

如果是循环控制变频器,控制字PZD1 的位7

否则,写40007 故障确认。

这个位,其实就相当于是个“按钮”。有 0 -1的变化,就是个故障应答确认。然后变频器按故障复位程序处理。(如果仍有故障,则继续执行故障处理;再次报故障。);

这个故障确认位不会保存的。

周期轮询的控制字,平时就是写0呀。通讯断了也是0。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?