       如果采用1215C是否可行?我觉得短距离电缆连接的方案构成环网是可行的,1215C支持MRP的从站,并可以省去X200的环网交换机。但要构建光纤环网,假设一直接使用光电介质转换,信号传输延迟大大增加,不可靠节点也大大增加。假设二使用XC206-2构建环网,则实质结果等同1214C。


由于透传模块不做任何运算,转换时间大多能做到小于最大以太网帧的间隙,即做到了完全透明;比如某国际知名公司的一款是835 ns,并且完全兼容ProfiNet RT/IRT;国内厂商在性能方面一点都不差,价格上有云泥之别,世界工厂,名不虚传,缺点就是外观低端,容易让人吐槽。

当然,把1200之类的B级设备放在环网主干网上并不是理想的做法,这需要网络工程师做好非常完善的前期工作以规避大量非周期数据的馈入。

PS:MRP的50个环网节点也不是个阀值,只是为了保证聚拢时间。如果能够接受更长时间的话,可以增加节点数量。