回复:异步交流电机制动时泵升电压问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23531
  • 精华

    903
  • 被关注

    1280

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-06 09:13:12

18楼

支持兵版的说法!

简单地说吧。

通过变频器给电机一个直流电压(就是0Hz啦),电机励磁。

电机被外力拖动旋转。

直流表测量电缆电压,还是那个直流电压。

交流表测量电缆电压,是与电机被拖动转速对应频率的电压;电机不转,就没这个交流电压。

问题是那个直流电压是电压平均值,电压的峰峰值=母线电压(脉宽调制PWM)。

这个叠加在直流上的交流电压,正好通过反并联二极管的整流,反充到直流母线侧。


零频如此,其他频率也如此。只要是励磁被拖动就这么简单地发电。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:精彩回复。kdrjl