恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-06 10:49:27
21楼
我有不同看法。
通入0Hz励磁直流, 这个时候相当于直流制动, 能量会消耗在转子电阻上。
还有这个IGBT的PWM和二极管整流, 这二者本来就是一体; SLM和ALM的整理单元都是IGBT, 也集成了二极管。
如果电机在0.4的转速, 变频器输出15HZ; 输出加电抗器解耦; 此时 即使 变频器输出电压和反电动势夹角为0, 撑死也就 0.3 + 0.4 = 0.7倍额定电压; 我不知道这0.7倍电压经过二极管不控整流, 如何能得到比2.34倍更高的直流母线电压。
我的理解是, 由于变频器PWM的存在, 会间或的形成绕组短路, 利用叠加的反电动势对电感充电, 然后在关短的时候,利用电感的泵升作用提升电压。也就是输, 没有PWM, 这个升高电压无从谈起
“会间或的形成绕组短路”?你画个图,展示一下怎么短路绕组?
另外,问你一下吧,如果我在变频器输出侧,加了正弦波滤波器,使其输出在电机侧近乎于正弦波。滤掉了PWM载波。
如果这时电机被拖动,你认为直流母线电压还会升高么?
精华帖版主置评:回复问题很精彩。真的学到了。在分析或解析问题时,往往反证法会去的正解更容易。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主