发布于 2020-08-06 11:07:12
22楼
“会间或的形成绕组短路”?你画个图,展示一下怎么短路绕组?
另外,问你一下吧,如果我在变频器输出侧,加了正弦波滤波器,使其输出在电机侧近乎于正弦波。滤掉了PWM载波。
如果这时电机被拖动,你认为直流母线电压还会升高么?
如果直流母线电压不会升高,那么好了。以后就可以告诉用户,不要用什么制动单元,制动电阻了。输出加个正弦波滤波器就成了。
引用详细内容:
我有不同看法。
通入0Hz励磁直流, 这个时候相当于直流制动, 能量会消耗在转子电阻上。
还有这个IGBT的PWM和二极管整流, 这二者本来就是一体; SLM和ALM的整理单元都是IGBT, 也集成了二极管。
如果电机在0.4的转速, 变频器输出15HZ; 输出加电抗器解耦; 此时 即使 变频器输出电压和反电动势夹角为0, 撑死也就 0.3 + 0.4 = 0.7倍额定电压; 我不知道这0.7倍电压经过二极管不控整流, 如何能得到比2.34倍更高的直流母线电压。
我的理解是, 由于变频器PWM的存在, 会间或的形成绕组短路, 利用叠加的反电动势对电感充电, 然后在关短的时候,利用电感的泵升作用提升电压。也就是输, 没有PWM, 这个升高电压无从谈起
我没看明白设么意思