恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-06 14:23:38
31楼
我有不同看法。
通入0Hz励磁直流, 这个时候相当于直流制动, 能量会消耗在转子电阻上。
还有这个IGBT的PWM和二极管整流, 这二者本来就是一体; SLM和ALM的整理单元都是IGBT, 也集成了二极管。
如果电机在0.4的转速, 变频器输出15HZ; 输出加电抗器解耦; 此时 即使 变频器输出电压和反电动势夹角为0, 撑死也就 0.3 + 0.4 = 0.7倍额定电压; 我不知道这0.7倍电压经过二极管不控整流, 如何能得到比2.34倍更高的直流母线电压。
我的理解是, 由于变频器PWM的存在, 会间或的形成绕组短路, 利用叠加的反电动势对电感充电, 然后在关短的时候,利用电感的泵升作用提升电压。也就是输, 没有PWM, 这个升高电压无从谈起
PWM,英文bai名Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制缩写,是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。
换做其他调制方式一样的会产生。就是因为IGBT有反并联二极管,才会哟能量回馈。不是调试方式的问题
请填写推广理由:
分享
只看
楼主