回复:V20变频器,出现故障后如何使用modbus进行故障复位?

已锁定

jdjnlsjdjnls

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2019-12-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-06 14:45:11

5楼

展开查看
以下是引用yming在2020-08-05 18:58:57的发言 >4楼

这个位,其实就相当于是个“按钮”。有 0 -1的变化,就是个故障应答确认。然后变频器按故障复位程序处理。(如果仍有故障,则继续执行故障处理;再次报故障。);

这个故障确认位不会保存的。

周期轮询的控制字,平时就是写0呀。通讯断了也是0。


以下是引用jdjnlsjdjnls在2020-08-05 18:01:51的发言 >3楼:如果没有故障的时候...

引用3楼详细内容:

如果没有故障的时候一直写0.会不会有问题。

以下是引用yming在2020-08-05 17:01:42的发言 >2楼:如果是循环控制变频...

引用2楼详细内容:

如果是循环控制变频器,控制字PZD1 的位7

否则,写40007 故障确认。

谢谢你的回答。请问下 如果连续写40003 会不会影响变频器寿命?