回复:V20变频器,出现故障后如何使用modbus进行故障复位?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23682
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-06 15:33:23

6楼

展开查看
以下是引用jdjnlsjdjnls在2020-08-06 14:45:11的发言 >5楼

谢谢你的回答。请问下 如果连续写40003 会不会影响变频器寿命?


以下是引用yming在2020-08-05 18:58:57的发言 >4楼:这个位,其实就相当...

引用4楼详细内容:

这个位,其实就相当于是个“按钮”。有 0 -1的变化,就是个故障应答确认。然后变频器按故障复位程序处理。(如果仍有故障,则继续执行故障处理;再次报故障。);

这个故障确认位不会保存的。

周期轮询的控制字,平时就是写0呀。通讯断了也是0。


以下是引用jdjnlsjdjnls在2020-08-05 18:01:51的发言 >3楼:如果没有故障的时候...

引用3楼详细内容:

如果没有故障的时候一直写0.会不会有问题。

以下是引用yming在2020-08-05 17:01:42的发言 >2楼:如果是循环控制变...

引用2楼详细内容:

如果是循环控制变频器,控制字PZD1 的位7

否则,写40007 故障确认。

现在的西门子变频器通讯永远不会往ROM中写入的。都是写到RAM中。

只有写“COPY RAM TO ROM”指令,才会一次性保存到ROM中。


你说会不会影响变频器寿命?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9434条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。