我这测试写40007不能故障确定,40100 写04FE也不行只能手动按变频器故障确认。有没有什么参数需要设置才能通过MODBUS故障确认?你说的循环控制变频器是什么意思?
哦,“循环控制变频器”指的是变频器是由200控制启停、变速的。
如果是,就可以用控制字中的位7置一,确认故障。
否则用非循环通讯写。
此外,你还要看看参数2103、2104这两个确认故障的源,一个是来自端子,另一个要来自报文控制字的位7。