签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2010-02-22
钻石 如何晋级?
发布于 2020-08-06 22:23:51
35楼
也是, LCI用的是晶闸管, SL150也是晶闸管,一样回馈,这个PWM整流不是必须条件。 但是很明显,光二极管肯定不能实现超压回馈。 为什么超压, 这是个问题。
引用31楼详细内容:
PWM,英文bai名Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制缩写,是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。
换做其他调制方式一样的会产生。就是因为IGBT有反并联二极管,才会哟能量回馈。不是调试方式的问题
引用19楼详细内容:
我有不同看法。
通入0Hz励磁直流, 这个时候相当于直流制动, 能量会消耗在转子电阻上。
还有这个IGBT的PWM和二极管整流, 这二者本来就是一体; SLM和ALM的整理单元都是IGBT, 也集成了二极管。
如果电机在0.4的转速, 变频器输出15HZ; 输出加电抗器解耦; 此时 即使 变频器输出电压和反电动势夹角为0, 撑死也就 0.3 + 0.4 = 0.7倍额定电压; 我不知道这0.7倍电压经过二极管不控整流, 如何能得到比2.34倍更高的直流母线电压。
我的理解是, 由于变频器PWM的存在, 会间或的形成绕组短路, 利用叠加的反电动势对电感充电, 然后在关短的时候,利用电感的泵升作用提升电压。也就是输, 没有PWM, 这个升高电压无从谈起
引用18楼详细内容:
支持兵版的说法!
简单地说吧。
通过变频器给电机一个直流电压(就是0Hz啦),电机励磁。
电机被外力拖动旋转。
直流表测量电缆电压,还是那个直流电压。
交流表测量电缆电压,是与电机被拖动转速对应频率的电压;电机不转,就没这个交流电压。
问题是那个直流电压是电压平均值,电压的峰峰值=母线电压(脉宽调制PWM)。
这个叠加在直流上的交流电压,正好通过反并联二极管的整流,反充到直流母线侧。
零频如此,其他频率也如此。只要是励磁被拖动就这么简单地发电。
晶闸管关断不可控的,所以不是你的说那个理。而IGBT是全可控的
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有5852条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!