回复:Alm 进线电压和实际检测不一致

已锁定

渔明锅红

  • 帖子

    2056
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-08-07 08:24:39

4楼

展开查看
以下是引用lw653在2020-05-24 14:40:02的发言 >楼主:Alm120kw 很疑惑 输入电源电压398伏左右 没上使能时 Alm检测出来r26参数是403左右 直流母线电压是593伏 上使能后 实际检测进线电压是405左右 但是监控r26大概在435到443伏左右 直流母线电压是635到650伏 同时会有个警告6301电压过高 请问下大家 这是怎么回事 是alm检测回路有问题吗

你的万用表是不是没什么电了,给万表换个电池后测一下,电压会差多少。

如果电压确实高了那你要检查电容了,检查时要对电容放电。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。