回复:1200PLC与西门子V20通讯不上。

已锁定

水冰凉乐园

  • 帖子

    855
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:奇侠

注册时间:2017-09-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-07 11:47:52

15楼

展开查看
以下是引用yming在2020-08-07 11:12:56的发言 >14楼

端子启停能运行正常,那是当然的。

但是要远程通讯报文启停则是不行的。

而且,OFF2/OFF3/ON/OFF 要有个时序。


例如:同时 ON,OFF2就不一定能启动。一定要OFF2/OFF3先置一,然后ON。

很早以前用继电器操作过,同时OFF2、ON给电,是否能启动,没准儿的。



以下是引用水冰凉乐园在2020-08-07 10:36:01的发言 >13楼:G120变频也需要吗?...

引用13楼详细内容:

G120变频也需要吗?使用G120,端子启停,485通讯给频率,没有写047E这个运行准备指令,目前运行正常。

以下是引用yming在2020-08-03 11:26:13的发言 >12楼:这个047E的E是初...

引用12楼详细内容:

这个047E的E是初始必须的。所有西门子驱动装置都一样,ON需要一个0->1的变化。

通常是放在DB的初始值中,确保初始是E

以下是引用水冰凉乐园在2020-08-02 14:06:41的发言 >11楼:现在貌似可以了,...

引用11楼详细内容:

现在貌似可以了,程序里面增加了变频器运行准备指令,047E,然后线路另外临时线拉的通讯线,这样通讯正常,去年没写准备就绪指令,变频器也能正常运行,蹊跷的很。

版主我要抬杠了啊,,前几天的V20变频器,也是端子启停,通讯给频率,不写047E变频器准备就绪指令,就无法通讯给频率。这个047E是给变频启停用的?还是给这台变频器整个通讯用的(包括频率给定,电流读取等)?