回复:1200PLC与西门子V20通讯不上。

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23643
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-07 12:08:07

16楼

展开查看
以下是引用水冰凉乐园在2020-08-07 11:47:52的发言 >15楼

版主我要抬杠了啊,,前几天的V20变频器,也是端子启停,通讯给频率,不写047E变频器准备就绪指令,就无法通讯给频率。这个047E是给变频启停用的?还是给这台变频器整个通讯用的(包括频率给定,电流读取等)?

以下是引用yming在2020-08-07 11:12:56的发言 >14楼:端子启停能运行正常...

引用14楼详细内容:

端子启停能运行正常,那是当然的。

但是要远程通讯报文启停则是不行的。

而且,OFF2/OFF3/ON/OFF 要有个时序。


例如:同时 ON,OFF2就不一定能启动。一定要OFF2/OFF3先置一,然后ON。

很早以前用继电器操作过,同时OFF2、ON给电,是否能启动,没准儿的。



以下是引用水冰凉乐园在2020-08-07 10:36:01的发言 >13楼:G120变频也需要吗...

引用13楼详细内容:

G120变频也需要吗?使用G120,端子启停,485通讯给频率,没有写047E这个运行准备指令,目前运行正常。

以下是引用yming在2020-08-03 11:26:13的发言 >12楼:这个047E的E是初...

引用12楼详细内容:

这个047E的E是初始必须的。所有西门子驱动装置都一样,ON需要一个0->1的变化。

通常是放在DB的初始值中,确保初始是E

以下是引用水冰凉乐园在2020-08-02 14:06:41的发言 >11楼:现在貌似可以了,...

引用11楼详细内容:

现在貌似可以了,程序里面增加了变频器运行准备指令,047E,然后线路另外临时线拉的通讯线,这样通讯正常,去年没写准备就绪指令,变频器也能正常运行,蹊跷的很。

启停、OFF2、OFF3都是有两个信号源的。

远程给定要的是控制字1的位10。看说明。置一就是远程,置零就是本地。

如果周期通讯,只能是2个PZD、4PZD、6PZD、8PZD。。。

非周期通讯只是读单一参数还是一组参数。任何时候均可。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15692条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。