回复:电磁流量计内衬PTFE疑惑

西瓜王子

  • 帖子

    142
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2005-05-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-02 14:02:39

0楼

PTFE从化学性质来讲,它可以耐温从-200-250度。而在这里,它只是电磁流量计的内衬,其实一台电磁流量计对温度的考虑的因素很多。西门子的电磁MAG3100对工作条件--温度的要求有-20~100度和-20~180度两种,只是由不同的仪表生产工艺而来的两个电磁系列而已。
至于T3/T4这是电气防爆的温度--即与气体点燃温度有关的电气设备的最高表面温度。T4我记得好象是135摄氏度。这与仪表能不能在温度150度使用是两个概念。因此,从西门子的资料上来看,目前你说的又要防爆,而且介质温度这么高,估计是没得选了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。