回复:V20变频器,出现故障后如何使用modbus进行故障复位?

已锁定

jdjnlsjdjnls

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2019-12-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-08 08:20:37

12楼

展开查看
以下是引用jdjnlsjdjnls在2020-08-07 11:35:38的发言 >11楼

改成R2104=2036.7,40007写1还是不行呢。

以下是引用yming在2020-08-06 19:06:52的发言 >10楼:这就是西门子驱动器...

引用10楼详细内容:

这就是西门子驱动器的BiCo功能。

看参数r2036.7

以下是引用jdjnlsjdjnls在2020-08-06 17:29:04的发言 >:参数2103、2104这两...

引用详细内容:

参数2103、2104这两个确认故障的源= 722.2  怎么设置才能是报文命令?

好的,谢谢你的帮助。