评论一下,看楼主的论述就是觉得累!不知道要省啥,省钱了吗?省精力了吗?
明明用得不合适,还要假装酸爽!
78个SMART,每个SMART1200字节,还有若干HMI,上位机WINCC
用一个1515-2PN,PN口走OUC连接78个SMART及HMI,IE口连上位机WINCC及PG,OUC连接就是需要两头编程,但标准化也只要编一次程序即可,这个项目就2套程序,至少硬件组态是不需要做的,这样的灵活性不是更好吗?
一个包的数据还要分5~6次发送,这程序编的不复杂吗?
还担心什么数据块重复之类的?收发程序编个FB,搞个数组循按连接号顺序环调用即可。