回复:使用200smart能检测交流接触器的响应时间么?要求误差在1ms以内

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3243
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-09 12:06:39

9楼

 上面,本人提出建议使用硬件中断。但是没有给出详情。

试验:

  1.   使用信号发生器100kHz, 晶体振荡--频率稳定准确,输入高速计数器。

  2.   给接触器通电硬件中断,清除高速计数器当前数值。

  3.   接触器常开接点硬件中断,读高速计数器当前数值。


    程序显示响应时间16.45*(mS), 在恒温度恒电压下,多次试验只是*是闪的。

精华帖版主置评:正解!