上面,本人提出建议使用硬件中断。但是没有给出详情。
试验:
使用信号发生器100kHz, 晶体振荡--频率稳定准确,输入高速计数器。
给接触器通电硬件中断,清除高速计数器当前数值。
接触器常开接点硬件中断,读高速计数器当前数值。
程序显示响应时间16.45*(mS), 在恒温度恒电压下,多次试验只是*是闪的。
精华帖版主置评:正解!