恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-09 18:33:37
12楼
特地按照楼主的说法,将我手上的一个IP地址为192.168.2.1的PLC在编程软件中的 通讯编辑界面中修改为192.168.253.1,结果:
可以顺利连接上,可以下载程序,可以正常运行程序,可以正常与上位机连接。
最后仍然将IP地址改回原来的192.168.2.1,一切顺利正常。
所有的一切,都不会因为是192.168.253.1而会引起与任何其它IP地址的使用结果不同。
兄弟,
希望你能按照我写的情况,
将 PLC的 系统块 中 IP地址 固定 设置为 192.168.253.1 ,
下载到 PLC中 ,
然后,
实测一下。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主