恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-10 11:12:27
8楼
调低P50150,意义并不大。原因如下:
1、因为是可逆系统,从安全换向的角度出发,P50150不宜小于25度。否则,有颠覆的危险。
2、如果仅仅是调到25度,你可以算一下,COS25-COS30,其实,差值很小,起不了太作用。
兵版,
问题1: 主机电流高, 负载大, 从机阿尔法达到30度限幅; 此时,讲道理, 主机的α肯定小于30度吧; 从机直接调成主机一样的不就好了?
问题2: 这个α限幅怎么会造成逆变颠覆呢? 触发板发脉冲肯定是滞后的吧,不会超前造成逆变吧? 及时造成逆变, 此时也是本桥逆变啊。 怎么造成的颠覆? 求解
请填写推广理由:
分享
只看
楼主