回复:S7-1200使用HSC计数,HSC不能启动,始终报16#80D0错误。

已锁定

m禾火m

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-10 20:27:04

6楼

我把所有的高速计数器都启用了,为防止接线问题,把所有的输入都拆了。我想最起码不应该报错吧?结果还是报这个16#80D0错误。我查了一下,这个错误是说SFB124不可用。SFB124好像就是CTRL_HSC_EXT的背景数据块(类型?)。每个HSC都试了一下,结果一样。有没有可能是V16软件的问题或是我的1215C坏了?