回复:请教

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-02 14:51:26

0楼

可惜论坛不让帖图。
短截电缆是指,有N个PROFIBUS站串成一个网,除两端之外,中间有个站点连出第三根网线来,这根线就叫短截电缆。比如A,B...D,F六个站,按字母排列顺序联网,如果B站的插头是带PG口的,而且插上了编程电缆,这时编程电缆就成为所谓的短截电缆。
在1.5MBps波特率往下,短截电缆可能不会对网络造成影响;
但是在3.0MBps或者往上,太长的短截电缆的存在会让整个网络通讯中断。允许的长度是,
<=3.0Mbps--6m
>=6.0Mbps--3m

推荐帖推荐理由:以前知道“短截电缆”,不知道具体指什么(推荐人:自控龙龙)

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。