以下是引用锋言锋语在2020-08-10 11:12:27的发言 >8楼

兵版,


问题1: 主机电流高, 负载大, 从机阿尔法达到30度限幅; 此时,讲道理, 主机的α肯定小于30度吧; 从机直接调成主机一样的不就好了?


问题2: 这个α限幅怎么会造成逆变颠覆呢? 触发板发脉冲肯定是滞后的吧,不会超前造成逆变吧? 及时造成逆变, 此时也是本桥逆变啊。 怎么造成的颠覆? 求解

以下是引用老兵在2020-01-03 07:41:11的发言 >7楼:调低P50150,意义并...

引用7楼详细内容:

调低P50150,意义并不大。原因如下:

1、因为是可逆系统,从安全换向的角度出发,P50150不宜小于25度。否则,有颠覆的危险。

2、如果仅仅是调到25度,你可以算一下,COS25-COS30,其实,差值很小,起不了太作用。

压根看不懂你的问题