昨天上午用PC接变频器MM440,变频器端接终端组件,也就是
1脚(10V)--1.5K电阻--29脚(P+)--120电阻--30脚(N-)--470电阻--2脚(0V),PC端用亚当模块4520转入串口,4520的DATA+和DATA-间接120的电阻,用24V供电,P+接DATA+,N-接DATA-,用串口调试助手发指令,变频器在控制之中,心里很高兴,
用VC写了个程序来发送指令写到了下午,变频器也很听话,心里狂喜.十分钟后有领导来检查,一开机,MM440居然不听话了,查看那该死的P2025一直在变,断开485总线,也在跳.这娇气的485口居然又烧了.后来只好改用手动控制应付检查.为什么会这样呢?难道还有什么线我没接好吗?请高手指点!