回复:6RA80调速器,有时候运行电流低

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4098
  • 精华

    54
  • 被关注

    136

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-11 08:48:31

10楼

展开查看
以下是引用老兵在2020-08-10 21:57:29的发言 >9楼

压根看不懂你的问题

以下是引用锋言锋语在2020-08-10 11:12:27的发言 >8楼:兵版,问题1: 主机...

引用8楼详细内容:

兵版,


问题1: 主机电流高, 负载大, 从机阿尔法达到30度限幅; 此时,讲道理, 主机的α肯定小于30度吧; 从机直接调成主机一样的不就好了?


问题2: 这个α限幅怎么会造成逆变颠覆呢? 触发板发脉冲肯定是滞后的吧,不会超前造成逆变吧? 及时造成逆变, 此时也是本桥逆变啊。 怎么造成的颠覆? 求解

以下是引用老兵在2020-01-03 07:41:11的发言 >7楼:调低P50150,意义...

引用7楼详细内容:

调低P50150,意义并不大。原因如下:

1、因为是可逆系统,从安全换向的角度出发,P50150不宜小于25度。否则,有颠覆的危险。

2、如果仅仅是调到25度,你可以算一下,COS25-COS30,其实,差值很小,起不了太作用。

  1. 主机从机应该P150配置一样吧, 为什么主机可以加大负载,而从机就受到限幅?

  2. 整流阿尔法限幅根逆变有关系吗? 系统发出触发明林, 只能是滞后, 怎么这不会提前到α<0; 也就是说阿尔法限幅 我的理解根逆变没关系。

请兵版指正