恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-11 09:58:29
24楼
1、二阶的话,就差不多跟PID挂钩了,还不如干脆用PID?
2、0~10V对应0-32000*K?看不懂。对于10位ADC转换出来的0-1023,然后PLC里面得到的是0-65535这事,不是什么K不K的事,而是多次采样和的结果哦。比如10位ADC的0-1023,连续采样64次和基本上就是0-65535这个范围咯。毕竟现在的单片机ADC采样时间基本上30us一次,64次采样才1.92ms左右,这1.92ms也就是PLC中所谓的模拟量转换时间。
还有那些转换时间比较长的超高精度ADC的也是多次采样,又或者自动调节参考电压的超高精度采样。起码我看到的高精度采样都不是什么0-32000*k.......
ps:大佬,我这样说你不会打我吧?
说的有点大了远了吧,能先讨论一些简单的吗?
例如:
为何算术平均法说费RAM?
一般plc每个周期采样一次,一阶滞后滤波用多大的系数?我用到0.01,感觉都变化得很快。大家试过用多少?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主