回复:滤波程序的一些参数怎么确定好?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15771
  • 精华

    102
  • 被关注

    984

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-11 09:58:29

24楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2020-08-11 08:54:51的发言 >

1、二阶的话,就差不多跟PID挂钩了,还不如干脆用PID?


2、0~10V对应0-32000*K?看不懂。对于10位ADC转换出来的0-1023,然后PLC里面得到的是0-65535这事,不是什么K不K的事,而是多次采样和的结果哦。比如10位ADC的0-1023,连续采样64次和基本上就是0-65535这个范围咯。毕竟现在的单片机ADC采样时间基本上30us一次,64次采样才1.92ms左右,这1.92ms也就是PLC中所谓的模拟量转换时间。

还有那些转换时间比较长的超高精度ADC的也是多次采样,又或者自动调节参考电压的超高精度采样。起码我看到的高精度采样都不是什么0-32000*k.......


ps:大佬,我这样说你不会打我吧?

说的有点大了远了吧,能先讨论一些简单的吗?

例如:

为何算术平均法说费RAM?

一般plc每个周期采样一次,一阶滞后滤波用多大的系数?我用到0.01,感觉都变化得很快。大家试过用多少?