quote:以下是引用西瓜王子在2005-09-02 14:02:39的发言:
PTFE从化学性质来讲,它可以耐温从-200-250度。而在这里,它只是电磁流量计的内衬,其实一台电磁流量计对温度的考虑的因素很多。西门子的电磁MAG3100对工作条件--温度的要求有-20~100度和-20~180度两种,只是由不同的仪表生产工艺而来的两个电磁系列而已。
至于T3/T4这是电气防爆的温度--即与气体点燃温度有关的电气设备的最高表面温度。T4我记得好象是135摄氏度。这与仪表能不能在温度150度使用是两个概念。因此,从西门子的资料上来看,目前你说的又要防爆,而且介质温度这么高,估计是没得选了。


回答基本正确,果然是高手!

另外由于防暴的温度等级是T1~6,越来越苛刻的。被测介质温度越高,传递给流量计的温度越高,所以温度等级会越低。对于3100系列而言,EX产品的内衬没有高温型ptfe.而且介质温度越高,隔爆的温度级别也越低。
此外,隔爆的产品一般而言其使用环境温度(不是介质)范围比普通产品的要小很多!一定要注意阿!安全生产是最大的问题!