嗯,你测试的很好,
但是:
第一、
1. 子网掩码你 设置(255.255.0.0 ) 和我设置(255.255.255.0)不一样。
2. 还有默认网关 ,你设置 192.168.1.1
可能问题出在 子网掩码上 ?
第二、 我知道--在 系统块中 设置了 固定IP 后, 不可以 在 通讯-- 查找 -- 编辑 --修改 IP
(写这个 是 跟 楼上 某一 位 探讨一下 )
第三、 我的编程软件版本 V2.2 确实稍微低了一点,
但是, 系统块中使用 192.168.1.x 或 192.168.15.x ,
连接、下载、上传、调试--固件版本V2.5 的PLC 运行 一切都正常。
目前,暂时还没有使用 V2.5 PROFINET 通信,
所以没有必要 一定要马上 更换编程软件(V2.2 用出感情了-哈哈),
后续考虑 换成 V2.5版本 。
第四、本贴 重点 是讨论 更多解决 此类问题的 方法 。
欢迎大家 --提供
通过 网线 通讯 类似 一条指令就可以 复位PLC出厂设置的方法(这个比较狠,估计不一定有)
感谢大家的热心关注
1、你的掩码用255.255.255.0的话,默认的网关地址就是192.168.253.1,这个地址就跟你的PLC地址冲突了,如果有网关的网络肯定就通讯异常。
如果把掩码改成255.255.0.0,网关默认就是192.168.1.1?可以避开PLC的地址冲突。
2、系统块固定了IP,必须先清除程序复位PLC后才能改网络参数,这个是必须的。
3、我建议升级到 2.5版,因为2.5版用起来舒服得多,起码不用再每次修改数据按回车了。状态图表也不再那么卡了。
4、PLC出厂复位指令本来就是 S7 命令,不过必须先S7协议连接上PLC,发送S7协议的PLC复位出厂命令才管用啊。至于是啥指令,只能用TCP抓包软件抓软件软件出厂复位时都跟PLC做了什么数据交换,然后自己写个程序连接PLC发送S7数据帧测试咯。
精华帖版主置评:有点瑕疵,
第一点,应该不成立,网关没有设置就是0.0.0.0,192.168网段的掩码就应该是255.255.255.0
第二点:在CPU STOP状态下,固定设置的IP是可以被临时修改的,但一运行就恢复。怎么把CPU搞到STOP,呵呵自己去试。