回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法

已锁定

ayang99

  • 帖子

    104
  • 精华

    1
  • 被关注

    26

论坛等级:侠客

注册时间:2012-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-11 17:51:53

25楼

展开查看
以下是引用ayang99在2020-08-02 12:03:56的发言 >楼主

现象:

Smart PLC(SR60) 的 IP地址被误设为  192.168.253.1 后,程序包括系统块被下载到了PLC中,
然后,

再连接PLC 始终连接不上,

本地PC 机可以 正常 Ping 通 PLC的 IP地址 192.168.253.1 ,

双击 --编程软件中的 通讯 -- 查找PLC-- 可以正常 找到 PLC( 192.168.253.1 ),

使用 “闪烁指示灯”找PLC--PLC上指示灯--闪烁状态正常,

点击确认 -- 出现“连接当前IP地址失败”。

无法正常连接 PLC.





目前(2020.8.11--17:35),

已实测验证的解决方法:

第一、

采用 SD卡 下载程序或者  恢复出厂模式设置,

我直接采用了 恢复出厂 设置。


第二、

采用 485通讯口,下载程序--系统块(将新设置的固定IP )更新 进PLC中,

但是,

必须 使用 原装的USB-PPI编程电缆

(使用USB-485的电缆不行,手册中,明确指出 USB-485的电缆不可用。)

编程软件必须 版本 V2.3以上


第三、

直接使用 最新的编程软件 版本 V2.5  ,

使用 网线通讯 可以 --查找 PLC,

可以重新 -- 修改 系统块设置 -- 下载 。


看来西门子的工程师对 最新的编程软件V2.5 版本,

还是做了不小的改进。(点赞)