26楼

展开查看
以下是引用ayang99在2020-08-11 17:51:53的发言 >25楼

目前(2020.8.11--17:35),

已实测验证的解决方法:

第一、

采用 SD卡 下载程序或者  恢复出厂模式设置,

我直接采用了 恢复出厂 设置。


第二、

采用 485通讯口,下载程序--系统块(将新设置的固定IP )更新 进PLC中,

但是,

必须 使用 原装的USB-PPI编程电缆

(使用USB-485的电缆不行,手册中,明确指出 USB-485的电缆不可用。)

编程软件必须 版本 V2.3以上


第三、

直接使用 最新的编程软件 版本 V2.5  ,

使用 网线通讯 可以 --查找 PLC,

可以重新 -- 修改 系统块设置 -- 下载 。


看来西门子的工程师对 最新的编程软件V2.5 版本,

还是做了不小的改进。(点赞)


以下是引用ayang99在2020-08-02 12:03:56的发言 >楼主:现象:Smart PLC...

引用楼主详细内容:

现象:

Smart PLC(SR60) 的 IP地址被误设为  192.168.253.1 后,程序包括系统块被下载到了PLC中,
然后,

再连接PLC 始终连接不上,

本地PC 机可以 正常 Ping 通 PLC的 IP地址 192.168.253.1 ,

双击 --编程软件中的 通讯 -- 查找PLC-- 可以正常 找到 PLC( 192.168.253.1 ),

使用 “闪烁指示灯”找PLC--PLC上指示灯--闪烁状态正常,

点击确认 -- 出现“连接当前IP地址失败”。

无法正常连接 PLC.





第一点,改个IP地址要让楼主这么兴师动众,你可以向西门子索赔。这是疑难杂症解决问题的最后一招,没事不轻易用。再说了,V2.5的硬件刷固件只需通过V2.5的软件即可,没必要再使用SD卡了。

第二点,自打SMART问世,就再也没用过什么PC/PPI电缆,一切都是网线搞定。当然还有个只有串口的简易版本,不嫌烦的可以用。

第三点,只要软件与硬件的版本对应,所有功能都是OK的。


楼主的最后一句点赞,算与时俱进吗?


再补充一点,不使用SMART软件,不重新下载程序,只动态修改IP地址,不改程序,程序照跑,这个可以有。楼主自己可以想想,我就不多说了。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download