目前(2020.8.11--17:35),
已实测验证的解决方法:
第一、
采用 SD卡 下载程序或者 恢复出厂模式设置,
我直接采用了 恢复出厂 设置。
第二、
采用 485通讯口,下载程序--系统块(将新设置的固定IP )更新 进PLC中,
但是,
必须 使用 原装的USB-PPI编程电缆,
(使用USB-485的电缆不行,手册中,明确指出 USB-485的电缆不可用。)
编程软件必须 版本 V2.3以上 。
第三、
直接使用 最新的编程软件 版本 V2.5 ,
使用 网线通讯 可以 --查找 PLC,
可以重新 -- 修改 系统块设置 -- 下载 。
看来西门子的工程师对 最新的编程软件V2.5 版本,
还是做了不小的改进。(点赞)
第一点,改个IP地址要让楼主这么兴师动众,你可以向西门子索赔。这是疑难杂症解决问题的最后一招,没事不轻易用。再说了,V2.5的硬件刷固件只需通过V2.5的软件即可,没必要再使用SD卡了。
第二点,自打SMART问世,就再也没用过什么PC/PPI电缆,一切都是网线搞定。当然还有个只有串口的简易版本,不嫌烦的可以用。
第三点,只要软件与硬件的版本对应,所有功能都是OK的。
楼主的最后一句点赞,算与时俱进吗?
再补充一点,不使用SMART软件,不重新下载程序,只动态修改IP地址,不改程序,程序照跑,这个可以有。楼主自己可以想想,我就不多说了。