以下是引用Qomolangma在2020-08-11 19:42:36的发言 >41楼

你不是说只有西门子才能用IRT吗?

我公司IRT/RT的产品都有,光是大中华区每年都会有四千以上的节点布置,只是不想在这做广告。

别把IRT说得那么高不可及,普普通通啦!

应该闭嘴的是你,不会的东西生拉硬拽。

气大伤身,可别带到工作生活中去。

以下是引用Zane在2020-08-11 00:30:48的发言 >40楼:我没让你示范一个第...

引用40楼详细内容:

我没让你示范一个第三方的IRT交换机,我让你示范一个用第三方IRT交换机实现的项目。


要是没有做过就请闭嘴,哪怕IRT明天就淘汰!





以下是引用Qomolangma在2020-08-10 09:21:32的发言 >39楼:再看看被推崇备至的...

引用39楼详细内容:



再看看被推崇备至的IRT的前景



以下是引用Zane在2020-08-07 12:38:56的发言 >:这个延迟至少是 T...

引用详细内容:

这个延迟至少是 T*2*N  T为单个延迟时间,N为节点数。


西家给出MRP环网最多50个节点的数据,是有一定的道理的,并不是MRP环网的节点数不能超50个,而是满足SIMATIC产品实时通信的前提之下。


IRT等时同步通信必须要做路径规划,目前只有西家的产品支持







没必要涂涂改改,犹抱琵芭半遮面,涂再多个马甲我也认得你!你是个友商呢?还是个小奸细?


信不信我分分钟跟你们家领导核实一下你的数据,究竟有几台交换机是支持RT的,还有没有是支持IRT的。你知道IRT目前在西家的主要应用领域吗?我们经常使用IRT,但我们尽量不使用或少使用IRT交换机,你知道吗?

我不知道你嘴里所谓的四千台节点到底是个什么用法?但从数量来说,支持RT的交换机,西家华东区一家代理商的销售量可能就可以抵你整个大中华区了,这年头,吹牛真不用上税!西家最低端的交换机XB-005也是默认支持RT的,哪像你们家还要特别注明的型号,员工跑到别人家论坛里还不允许别人把你家给遗漏了,漏了还不高兴呀使小性子,你付广告费了吗?

没做过的项目就不要硬撑,最后说不过,还不惜咒自家才研发没几年的主力产品没前途,这都是什么事呀!估计你们领导知道了都得气死!


我之所以说IRT只能西门子做,是因为IRT需要路径规划,没想出来在西家的博途里如何定义你们家的IRT交换机,突然才想起来你们家自己也有PLC,当然能组态,啊呀真是太小看你们家了。但应用场景是啥?运动控制?.....IO应用不会上IRT吧?


你要是真做过实际的项目,就请你分享一下你的应用,讲讲差异讲讲优点,我们也学习学习,保证不算你做广告,如何!?


再问一句,本楼的例子,几十个1215C用光电转换模块互联构建环网,你说说最大延时应该如何计算?

因为你们家有个直通,延时865ns就可以忽略不计了?