从另一个角度说,只有这种对技术的态度才能完成积累;才能一步上步的提高自己的技术水平。

我在工作中也遇到一次排故三年的事。

      设备是一个外圆磨床。机床改造后随即出现磨床进给运动缺失的故障。排故的过程中只要断电测试再回复供电故障就消失了,再次出现故障的时间不确定。有时候是几周后,有时候是几个月。

      就这样过了三年,在故障复发的时候发现电源接触器吸的有问题,出现震动和异声。更换了电源接触器后有一年多的时间故障没有出现。

       后来解体接触器发现其滑轨碎裂,影响触点闭合。引发了电源断路,造成的磨床进给运动缺失的故障。接触器滑轨失效是一个渐进的过程,开始的时候没有异声。进行恶化进程的延续才出现人异声。 这个故障就是用了三年的时间才真正排除。该设备后来也没有出现过这个故障。