回复:S120驱动堆垛机提升坠落

已锁定

雨天2014

  • 帖子

    64
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2014-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-12 15:28:07

7楼

展开查看
以下是引用kingst在2020-08-04 14:25:32的发言 >楼主: 各位大神,我公司使用的900Kw的S120基本馈电单元,带两个电机模块用在堆垛机的行走(两个75kw电机)和提升(一个375kw电机)上。 之前用一直正常(轮子忘记加润滑油),这几天我们把行走电机的接线方式从星接50Hz改成了角接87Hz,用了不久就发生了坠落,刚好是在提升和行走同时减速的时候。这时才发现轮子已经烧坏掉了。请问这种情况下(轮子烧掉摩擦力变大),会造成制动时母线电压过高发生坠落吗?另外馈电单元一直有A06900警告信息 现在已经改回星接50hz,加了润滑油降低了速度跑,暂时没有问题

楼主,看你的堆垛机的硬件配置,和我们公司的堆垛机的配置差不多,你是铝加工行业的吗?