恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-12 17:23:41
7楼
启用电源、上下溢出诊断,电源掉电你需要配置OB8X组织块,溢出需要程序处理下。
程序里调用空OB诊断块,会解决CPU停机及站丢失问题(OB80-OB88,其中OB81和OB82分别为电源故障和诊断故障),但指标不治本,如想查看具体哪个位置出问题,在对应中断OB里调用针脚temp变量进行读取故障信息。
而模拟量最好程序做下溢出处理,比如PIW值大于27648怎么办?那么你就需要处理下,将27648强制固定为最大值。等等