回复:利用变频器输出端子控制变频器达到设定值后切换为工频运行的参数设置

已锁定

nnnn1234

  • 帖子

    5016
  • 精华

    57
  • 被关注

    225

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-12 22:45:10

5楼

展开查看
以下是引用洁尘11在2020-07-24 08:22:30的发言 >楼主:G120变频器的输出端子DO0达到设定速度1200r/min时其触点动作,接通接触器切换为工频运行。需要将p730=53.4,实际值大于转速阈值p2155。在startdrive调试软件的参数视图一直找不到p2155这个参数,如何解决? 如果不用这个方法,请问还有没有更好的办法?

这台变频是什么型号的变频?

The darkness is no darkness with thee.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5855条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。