恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-13 00:18:39
34楼
很奇怪你的是什么仪表?仪表的输出值只要PLC不来采集就可以不停自动累加的?然后仪表竟然知道PLC的AI采样后自动清零又开始累加?
如果你想要的是尽量平滑的输出曲线,那就按9楼的说法来实现。附上4个、8个采样周期的滤波曲线图和excel表格。tbl越多越平滑,但是想要快速归位就要减少tbl,就看你怎么取舍了。
这个图表不是从0开始,而是开始值为当前值。这样整个滤波效果是很平滑的。4个数的平均值至少要4个周期就能归位,8个数的要8个周期。
模拟量模块参数表中看到ADC是12位,精度最高0.1%,不大满足你的测量要求。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主