恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-13 08:19:30
7楼
是这样, 因为现场无任何辅助的记录。这种情况, 我是一般对操作工的描述持怀疑态度的。
操作工描述: 氧枪正常升顶。升顶以后自动停止,抱闸闭合。 然后紧接着电机下枪,氧枪以比平时快得多的速度下落,到达下极限停止。 操作工马上点击提枪,正常提升。
PLC通过端子控制:
有上下限位;
上升时,到高速位置, 投入高速;
3. 复位按钮是复位故障;
4.急提, 貌似就是停变频器,走旁路提枪;
请填写推广理由:
分享
只看
楼主