回复:S7-200 smart 模拟量输入模块EM AE08通道AIW值跳变比较大是什么原因?

已锁定

Sykblue

  • 帖子

    595
  • 精华

    2
  • 被关注

    55

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-13 11:22:48

3楼

原因不外乎3种,

1、硬件原因,抗电磁干扰这类的较差

2、接线方式等不合标准

3、线缆敷设不合标

对于第一种没啥办法,换个试试。对于第二种看看是否使用的屏蔽线,屏蔽层是否接地,等电位端M是否与其他模拟量信号压接一起。对于第三种,信号线缆是否未与动力线缆分开敷设或间隔距离过小等。另可在组态中将模拟量信号的滤波调为最大。