发布于 2005-09-02 16:15:26
0楼
说的在多自己没有亲自实践过也没用的。两台变频器同步的事情并不是各位想象的那么简单的,有时候要调好长时间才可以,我今年年初就是调了两周才弄好的,但是上个月只用了一天就调好了一个项目的同步。其实西门子给我们留的主从控制就是很好用的,我也用过转矩附加给定,有时候好用有时候却不好用,我调的主从控制只要将主机的P751.1=32,P751.2=24,从机P486=7002,P587=7102,就可以了,效果很好的,两台变频电机从低速到最高速都是很稳定的也没出现过一台拖着另一台走的现象。
好多事情还是要自己去试试才知道的。
看他们的,做我的