1.应用的基本信息

   基本应用信息描述(您所经历过的现场规模,例如硬件和网络配置、CPU的类型、版本以及个数等。您在项目的职责,例如项目负责人、主要或者辅助设计、编程调试者。)

   记得这是2014年生物公司的一个项目,我是主要编程调试人员,项目中应用2台 S7-300 CPU 315-2DP,10台G120变频器与315-2pn/dp通讯;3台S7-200,S7-200做分布式子站使用以太网通信模块与315-2DP交互通讯,实现车间之间的数据互访。

 2.问题描述

    升级替代过程中出现的问题或者功能对比(描述移植或者使用S7-1500更新替代功能过程中的问题情况或者功能对比,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,为了清晰描述问题的原因,需要配图。)

    移植问题示例:

    为什么需要移植呢,因为这个项目开发后,基本没有改动过,随着时间的推移,电脑和工作的更换/变迁,step7 v5.5也没有再用,继而由TIA PORTAL 代替。当时TIA PORTAL的版本是v13,因为对西门子有关注,采用TIA PORTAL V13进行开发工作后,对之前的项目出于参考、开发整合到一个平台、复用及备份的需要,考虑到TIA PORTAL整合平台的努力以及方便移植的宣传,当时也是兴致勃勃的想要用TIA PORTAL V13进行STEP 7 V5.5版本程序的移植,最终的结果是报错,移植失败,因为工作忙,最终也没有再去进行移植的尝试和努力,心里面留下了小小的遗憾!

 3.问题的分解和解决

 3.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

        这个问题时间有点久了,故障提示记不太清楚了!当时博途接触资料有点少,也没时间去认真思考这个问题。

 3.2故障或问题处理(根据分析各种导致问题的可能性,逐步排查和测试,描述您解决此问题的操作步骤、想法,最终确认原因,排查和测试过程有条理,思路清晰)

4.经验总结

4.1遗留的问题(问题排查后,是否对解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

      就是博途移植是指同型号之间cpu的移植吗?升级呢,升级是不是指的是300/400到1200/1500之间的升级呢?

4.2改进方法(解决问题后,根据后期的理解,可以提出更好的解决方式或建议)

     无 

4.3 对S7-1500新功能或者更新替代的方式和方法的一些看法和建议(例如是否节省时间、功能是否友好,维护和编程更易于管理等)

       无