如果有明显的优势,那估计另一种通讯将很快被淘汰了。

2个共存,说明他们有各自共存的优势。

dp通讯不能够以出了通讯问题,就否定它的优势所在呀。

刚刚从昨天结束过一场为期10多天的dp通讯故障排查,这次排查耗费了太多的精力。

一个多月前,我在改造840D系统设备时,发现该设备的dp/dp conple模块偶然有红灯报警,于是到主站侧监控cpu诊断缓冲区信息,发现多个从站均存在类似的情况。第一想到是该设备应用已经有10年以上,那些DP插头大多还是原来的那些dp插头,上次dp通讯故障讨论,有热心的网友也提及过这个dp终端电阻开关问题。于是,我拿了4个新的dp插头替换原来在用的那部分,换下来的dp终端电阻开关直接用焊锡焊接,这样避免了可能因这个开关接触性问题,造成的通讯损耗问题,全部替换后,故障仍然存在。

  再次打开主站程序,查找可能的地址重复使用问题,重新梳理了程序地址应用可能对通讯的影响,结果故障仍然存在。

  这边生产不能够暂停,只能到因通讯信号问题的故障设备上,逐个修改通讯控制位,避免可能的设备异常,没有办法的处理方式,治标不治本。

  实在没有办法了,只能重新梳理一遍dp电缆,看dp电缆中间在电缆沟中敷设的那一些段落是否被小动物咬伤,最终结果是整个系统完好无损。

  昨天上午,一直对主站监控的我,突然监控到一个从站丢失报警相对比较频繁一些,于是,咬住这点开始新的排查,不查不知道一查,哈哈,问题得来不需要太耗费功夫呀,原来,该从站加装有dp中继,由于安装时dp电缆的屏蔽层没有处理好,其中一股金属导线有与A/B信号线短路的可能,挑开这一股屏蔽的金属线,整个通讯正常了,还不相信这个是事事,又到主站处监控报警信息,居然没有再次出现了。哎呀,忘了拍下那张珍贵的照片了,又无法还原那股困扰很长时间,消耗我很多精力的“导线”(dp电缆的金属屏蔽层导线)。本想写一写那个过程的,因为无法还原到那个场景,也就不打算写了,今天看到你的帖子,激发了我多日来的那股压抑了的心情,就随便的写了一些。

  回顾头来想,通讯故障确确实实非常难“伺候”,排障过程可能也非常艰辛和坎坷,但是,这是一项技术需要应用,需要实践,需要去掌握和理解。