回复:组态网络设备时分配名称与IP地址

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21632
  • 精华

    408
  • 被关注

    1518

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-13 21:23:19

8楼

展开查看
以下是引用扬凡在2020-03-06 08:20:23的发言 >楼主

 请教各位前辈。比如我网络当中有几十个同样型号的设备,在分配名称与IP地址的时候,如何区分对应的具体是哪一个?以前的PROFIBUS设备有拨码设置设备编号,现在的PROFINET在软件里面设置编号与实际的也对应不上啊?

还有这个分配设备名称意义是什么呀?多了这个步骤,感觉怪怪的。

如果有很多个完全一样的设备同时在网上需要初始化IP,分两种情况:

       1,没有初始化IP地址,即IP地址均为为0.0.0.0,这时可以全部上电,利用博途或Simatic Automation Tool搜寻功能,列出所有设备的MAC地址,可以对照设备上印刷的MAC地址或激活指示灯闪烁功能,找到对应的设备,设置预先规划好的IP地址。

       2,如果设备都有相同的初始化IP地址,比如192.168.0.1,这时候就不能全部上电了,因为博途及Simatic Automation Tool无法实现搜寻功能,IP地址冲突,只能逐个上电设置IP地址。


建议采用第2种方案,不容易出错,而且也有可能是1、2种情景都存在的可能性。


当然,也有自动初始化IP的方案,这需要定义网络的拓扑结构,而且端口连接一点也不能出错。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download